رضا زاهدی    19

مدیران تالار

با عرض سلام . خسته نباشید

با توجه به شکل پلیت ها چگونه بر روی تیر قرار می گیرند.

با سپاس


soal.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

amin    0

اعضا عادی

salam mohandes

khaste nabashin

manam hamin soalo azaton dashtam

ba tashakor az shoma

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

نقشه تکمیلی تر از این قسمت نیست؟ تو دیتیلهای دیگه؟ و یا چیزی که به این پلیتها اشاره کرده باشه؟ شاید منظورش این باشه که دوبل پلیت پایین و دوبل پلیت بالا و تقویتی معادل 40 میل. این موضوع نیاز به اطلاعات بیشتر و همفکری بیشتر داره.

نهایتا این مورد را بایستی از مدلهای محاسباتی استخراج کرد و می توان از محاسب درخواست نمود که وضعیت این پلیتها را مشخص کد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

mehrshadmm    0

اعضا عادی

با عرض سلام و خسته نباشید

می خواستم بپرسم که آیا ستونی که بر روی جان آن پلیت قرار دارد لازم است که پلیت دیگری که ( برای اتصال تیر به ستون) روی آن پلیت ایجاد کرد؟ آیا همان پلیت روی ستون کافی است و ما میتوانیم تیر را روی همان پلیت اول تیر راایجاد کنیم؟

احتیاج به پلیت دیگر بر روی پلیت اول نیست؟

 

20446169546908356627.jpg

 

 

 

http://img4up.com/up2/41184057406235406394.jpg

 

 

 

به امید روزهای خوش و همراه با موفقیت برای شما

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

در ابتدا چند خواهش از دوستان دارم:

1- برای هر پرسش و پاسخ جدید، تاپیک جدید با عنوان مرتبط ایجاد نمایید و در ادامه سوالات دوستان دیگر، پرسش جدیدی ایجاد نکنید.

2- در مباحثی مثل سوال آقای زاهدی نظر خود را اعلام نمایید. یکی از اهداف این تالارهای گفتمان استفاده از خرد جمعی برای تصمیم گیری در مورد دیتیلها و موضوعات مختلف می باشد.

اما در مورد سوال آقای شادمان:

پلیت قرار گفته روی باکس به چه دلیل می باشد؟ این پلیت منطقی نیست. آیا امکان دارد که نقشه دیتیل این پلیتها را نیز قرار دهید. همچنین دیتیل اتصال تیر به ستونها را نیز قرار دهید تا تصمیم گیری بهتری انجام شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

mehrshadmm    0

اعضا عادی

ممنون از پاسخ و توجه خوب شما جناب ایزدپناه

حتماً فرموده شما را در سوالات بعدی انجام می دهم.

image دومی در سوالی که کردم مربوط به جزئیات اتصال تیر به ستون می باشد

و همچنین برای شما دیتیل باکس و اتصال گیردار به ستون را گذاشته ام.

 

http://img4up.com/up2/26118950307897271922.jpg

 

http://img4up.com/up2/32421588545720981551.jpg

 

و من میخواستم بدانم که با وجود باکس آیا پلیت دیگری که برای اتصال ستون به تیر هست لازم می باشد که بافرموده ی شما

این پلیت لازم نیست.

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

اول اینکه ستون نشان داده شده در دیتیل مطع، باکس نیست. ستون دوبل IPE است که با پلیت تقویت شده است و در عکس نسان داده شده برای ستون، تو رفتگی پلیت نشان داده شد و عدم رعایت گپ پلیتها، باعث شده که این ستون باکس به نظر برسد. فکر می کنم ستون بایستی مجددا با دقت بیشتری ترسیم شود.

از طرفی در دیتیل نشان داده شده برای اتصال تیر به ستون، پلیتی در راستای ستون وجود ندارد ( همانگونه که قبلا گفتم منطقی نیست). آن خط چین نشان دهنده گپ بین تیر ستون است و به نحوی است که در نگاه اول این ابهام را ایجاد می کند که بین تیر و ستون پلیت قرار گرفته است.

اتصال گیردار جوشی تیر به ستون شامل رق زیر سری، ورق روسری، پلیتهای تودلی و ورقهای پیوستگی است. در ضمن گپ بین تیر و ستون نیز داده نشده است. این گپ می تواند بین 10 تا 20 میلیمتر باشد و توصیه می گردد در اتصالات جوشی در طبق اول 10 میل در نظر گرفته شود تا در صورت لاغر شدن ستون، این گپ بین طبقات متفاوت شود و نهایتا باعث به تیپ شدن تیرها و کاهش تعداد اسمبلی های تیر گردد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

fathi    2

اعضا عادی

 

با سلام

 

آیا اتصال صلب با جوش مستقیم مانند شکل زیر نمی باشد ؟

 

فاقد ورق زیرسری و ورق برشگیر جان و ورق سخت کننده می باشد.

 

http://img4up.com/up2/18740029063515663644.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

البته یک مشخصه اصلی اتصال گیردار جوشی، همان جوش نفوذی ورق روسری و زیر سری است.

من تا حلا چنین دیتیلی برای اتصال گیردار ندیدم و به نظر اصلا اجرایی نیست. اتصال تیر به ستن بدون ورق زیرسری و حتی در اتصالات مفصلی بدون نشیمن، در محل نصب بسیار مشکل است.

اول به نظرم رسید که در دیتیل نشان داده شده، جان تیر نیز به ستون جوش نفوذی می گردد اما جوشی برای آن نشان داده نشده است. مشکل بزرگ این دیتیل در آن است که تیر به پلیت روسری آویزان می شود و پلیت روسری بایستی وزن تیر را تحمل کند و به نظر من کلا دیتیل مناسبی نیست.

خوشحال می شوم که دیگر دوستان نیز در مورد این موضوع نظرات خود را اعلام کنند.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

آقای مهندس زاهدی

امکان ارسال دیتیل بیشتر برای بحث تیر IPE نیست؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

fathi    2

اعضا عادی

با سلام

 

یعنی دیتایل خانه عمران اشتباه است ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

من به نادرست بودن این دیتیل در جایی اشاره نکرده ام و نظر شخصی خودم را گفتم (خانه عمران مرکز معتبری می باشد و در این مورد با اطمینان نمی توان نظر قاطعی اعلام کرد). باز هم از دوستان خواهشمنم نظرات خود را در این باره اعلام نمایند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رضا زاهدی    19

مدیران تالار

دانلود فایل کد

 

با عرض سلام و خسته نباشید

مهندس ایزدپناه ببخشید دیر جواب دادم ،من فایل کد پروژه رو کامل قرار دادم ، فکر نکنم دیتیل بیشتری داشته باشه!


من به نادرست بودن این دیتیل در جایی اشاره نکرده ام و نظر شخصی خودم را گفتم (خانه عمران مرکز معتبری می باشد و در این مورد با اطمینان نمی توان نظر قاطعی اعلام کرد). باز هم از دوستان خواهشمنم نظرات خود را در این باره اعلام نمایند.

مهندس نحوه اتصال مطرح شده منطقی نمی باشد و در فایل مورد نظر نیز همچین دیتیلی موجود نمی باشد من فایل کد ساختمان مورد نظر را برای روشن شدن بهتر موضوع قرار داده ام.

با تشکر

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

مهندس جان متاسفانه من ورژن اتوکدم 2007 است.میتوانید با SAVE 2004 مجددا آپلود کنید؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رضا زاهدی    19

مدیران تالار

مهندس جان متاسفانه من ورژن اتوکدم 2007 است.میتوانید با SAVE 2004 مجددا آپلود کنید؟

لینک دانلود ورژن 2004

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

shahangian    0

اعضا عادی

آقاي مهندس بنده هم با توجه به تجربه كم خودم هيچ نقشه اي رو نديدم كه بدون ورق زير سري و لچكي تير رو به ستون متصل كنند. احتمالا جزئيات ناقص هست.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

مدتی بود این دیتیل فکر مرا مشغول خود کرده بود اما متاسفانه یادم رفت نتایج حاصله را بنویسم. فکر می کنم این دیتیل کلیات اتصال گیردار، یعنی اتصال با جوش نفوذی را تاکید می کند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محمد    13

اعضا عادی

سلام.

من به عنوان یک مجری اسکلت فلزی همچین اتصالی ندیدم.

چون در اتصال گیردار معمولا با زیرسری می باشد و در نصب می توان گفت فوق العاده مشکل ساز.

موفق باشید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محمد    13

اعضا عادی

سلام.

قسمتی رو پیدا نکردم مشکلم رو بگم:

در نامبرینگ در حال حاضر تمام ستون و پلها با عدد 0 شروع میشه؟

لطفا راهنمایی کنید؟

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رضا زاهدی    19

مدیران تالار

سلام.

قسمتی رو پیدا نکردم مشکلم رو بگم:

در نامبرینگ در حال حاضر تمام ستون و پلها با عدد 0 شروع میشه؟

لطفا راهنمایی کنید؟

 

مهندس ببخشید خوب منظورتون نفهمیدم میشه بیشتر توضیح بدین ، اگه از صفر شروع میشن خوب می تونین به راحتی این مقدار رو تغییر بدین...

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

aramiss    28

مدیران تالار

در مورد بحث یکی از دوسنان که یک دیتیل به اصطلاح گیردار بدون زیر سری ارائه دادند از لحاظ محاسباتی کاملا اشتباه و غیر فنی می باشد . در مورد سوال این دوستمونم باید بیشتر توضیح بدهند که چرا نمیتوانند این مقدار صفر را تغییر دهند چون به قول مهندس زاهدی به راحتی می توان این مقدار را تغییر داد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محمد    13

اعضا عادی

سلام.

سوالم را واضح شرح ندادم.

کلا تمام تیر و ستون ها همه با عدد0 می باشد.

در صورتیکه در قسمت نامبرینگ عدد 1 را دادم.

ممنون از توجه شما

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

مهندس جان من پیشنهاد می کنم فابل آنرا آپلود کنید تا بررسی دقیق تری انجام شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محمد    13

اعضا عادی

سلام مهندس

ممنون از پیگیری شما

چطوری میتونم این کا را انجام بدم؟ آپلود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...