ساخت ستون با پلیت ضخامت کمتر

Recommended Posts

izadpanah    45

Administrators

تقریبا هر اشتباهی در ساخت اسکلت فلزی قابل جبران است. اما اگر ستونی به اشتباه با پلیت ضخامت کمتری ذر یکی یا چند تا از مقاطع ستون ساخته شود، چگونه می توان آنرا تقویت کرد؟ آیا این ستون را باید اسقاط کرد و بعنوان آهن قراضه فروخت؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

aramiss    28

Super Moderators

بله را هی دارد هیچ مسئه ایی نشدنی نیست

شما فرض نمایید به علت بزرگی لنگر و برش وارده به کف ستون در محاسبات به ضخمات 5 سانی متر برای کفستون رسیدید در حالیکه ورق موجود در بازار این سایز را دارا نمی باشد راهکار چیست

دو راهکار را من پیشنهاد می کنم

1- تقویت ورق کف ستون : به این صورت که ورق کف ستون توسط اجزای اضافه شونده ایی تقویت شود تا ضخامت مورد نیاز کاهش یابد که این راهکار ا من توصیه نمی نمایم مگر اینکه دیگر استیفنر ها جوش شده باشد و عملا اجرای راهکار دوم میسر نباشد و روش کار هم به اینصورت است که ورق تقویتی دیگری را با ضخامت مورد نظر برای جبران آن زیر بیس پلیت به آن جوش شود که در شکل دوم می توانید جزئیات انرا مشاهده نمایید

2 روش دوم استفاده از ورق های قائم سخت کننده مثل نبشی یا ناودانی در اجرا معمول تر است چیدمان اجزای تقویتی بر ورق کف ستون با توجه به جهت لنگر بزرگتر وارد بر اتصال انجام می گیرد و ارتفاع ورقهای تقویتی باید بگونه ایی باشد که ضمن براورده کردن نیازهای طراحی در کف سازی معماری خللی ایجاد ننماید

برای درک بهتر این موضوع به شکل های پیوستی دقت نمائید

ALI33333.JPG.7f22627cb5a4e0bafe1a8a5f3799a46f.JPG

ALI111111.thumb.JPG.307ab74e71ac0d1878c84a1d84b95f89.JPG

ALI222222222.thumb.JPG.8d8566a89ff77de1c93800b649c5f80e.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

اگر بدنه ستونی هم به اشتباه با ضخامت پلیت کمتری ساخته شده باشد، می توان با اضافه نمودن پلیتهای تقویتی بصورت تسمه، آنرا اصلاح نمود. برای این تقویت، رعایت نکات زیر الزامیست:

- پلیت تقویت و نحوه قرار گیری آنها بایستی در محاسبات وارد شده و Redesign توسط محاسب صورت گیرد.

- جوشکاری پلیت به بدنه ستون بایستی بصورت کامل باشد

- در محل دستکها و یا اتصالات جوشکاری شده نیز بایستی تمهیداتی در نظر گرفته شود.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...