aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 30 مرداد 1391 فکر می کنید وظیفه اصلی سخت کننده های پای ستون چیست ؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 31 مرداد 1391 در تائید صحبتهای مهندس نقش عمده سخت کننده ها کاهش ضخامت صفحه ستون است علاوه بر آن استفاده از سخت کننده ها روی کف ستون کمک زیادی به اجرای راحت تر کف ستون می کند به این ترتیب که پس از استقرار کف ستون در محل ستون می تواند از طریق ورقهای تقویت کننده و نبشی های نگه دارنده به کف ستون متصل گردد( نصب بیس پلیت به ستون در محل نصب) د ر غیر اینصورت باید سطخ کف ستون به اندازه کافی صاف و صیقلی باشد که نیاز مند افزایش ضخامت قابل توجه کف ستون و افزایش طول جوش اتصال ستون به کف ستون خواهد بود . در نظر داشته باشیم ضخامت بال ستون و ورق تقویتی معمولا با هم یکسان است بنابراین برای اتصال ورق تقویتی به بال ستون باید از جوش شیاری استفاده نمود .امـــــــــــــا در صورت استفاده از ورق های ذوزنقه ایی در امتداد بالها استفاده نماییم می توان ورق تقویتی لچکی را توسط جوش گوشه به ستون متصل نمود به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 31 مرداد 1391 یک سوال برای من پیش آمد. با این تفاسیر آیا می توان اتصال گیردار ستون به صفحه ستون را بدون استیفنر و لچکی ایجاد نمود ( صرف نظر از ضخامت زیاد صفحه ستون)؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 1 شهریور 1391 در تائید صحبتهای مهندس نباتی این امر شدنی است ولی در صورتی که ضخامت بیس پلیت در محاسبات (بدون سخت کننده ) به قدری بزرگ نشود که نتوان آن ورق را تهیه کرد که اصولا این کار غیر اقتصادی است وقتی می توان از طریق سخت کننده ها ضخامت بیس پلیت را کم کرد لزومی به استفاده از بیس های با ضخامت بالا نیست ولی باید این را در نظر داشت که سخت کننده ها روی کف ستون کمک زیادی به اجرای راحت تر کف ستون می کند و این مسئله خیلی مهمی است به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 1 شهریور 1391 آیا این نتیچه گیری قابل تعمیم برای اتصالهای گیردار تیر به ستون نیز می باشد؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 2 شهریور 1391 خیر این مسئله مربوط به طراحی بیس پلیت ها می باشد و اتصالات گیردار تیر به ستون را شامل نمی شود به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 3 شهریور 1391 اگر بخواهیم یک نتیجه گیری کلی از نقش سخت کننده ها در پای ستون داشته باشیم موارد ذیل را می توان بیان کرد یکی از راه اتصال ستون به کف ستون جوش مستقیم ستون است که به این منظور نیازمند صیقلی کردن کامل سطح کف ستون می باشد . چون عملا در پای کار امکان صیقلی کردن کامل انتهای ستون نیست معمولا از نبشی ها و سخت کنندها برای نگه داشتن ستون و انتقال نیروها استفاده می شود . استفاده از سخت کننده ها در پای ستون به دلایل ذیا است 1- کاهش ضخامت صفحه ستون 2- تامین طول جوش لازم برای انتقال نیروها 3- استفاده از سخت کننده ها و در نتیجه گیردار کردن کف ستون ها موجب افزایش درجه نا معینی سازه و در نتیجه ورود بیشتر سازه به ناحیه غیر الاستیک خواهد شد و استفاده بیشتر از ظرفیت مصالح اجزای سازه را فراهم می سازد به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 3 شهریور 1391 یه سوال دیگه هم برای من ایجاد شد که برای بحث جالبه: چیدمان استیفنرها و محل قرار گیری آنها به چه نحوی مناسب تر است؟ البته فکر کنم بررسی این موضوع نیاز به عکس داشاه باشه. به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 3 شهریور 1391 نحوه چیدمان استیفنر ها به نوع مقطع ستون بزرگی لنگر و اینکه اساس مقطع (s )برای کاهش ضخامت بیس پلیت کافی می باشد یا خیر ولی معمولا استیفنر ها از لچکی یا ورقهای ذوذنقه ایی شکل و یا ناودانی نبشی استفاده می گردد. , و نحوه چیدمان آنها که بصورت معمول برای انواع مختلف ستونها رواج دارد در تاپیک بعدی با شکل نمایش خواهم داد به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 25 شهریور 1391 در مورد طراحی استیفنرها و انتخاب ارتفاع مناسب آن یک نکته حائز اهمیت وجود دارد. این ارتفاع بایستی به نحوی باشد که فضای مناسب بین استیفنر و بدنه ستون برای ورود انبر جوشکاری و انجام جوشکاری توسط جوشکار وجود داشته باشد. بعضا در مقاطع ستونهای کوچک مشکل عدم دسترسی حادث می گردد. به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 25 شهریور 1391 یک سوال برای من مطرح شد: آیا برای انتخاب جوش شیاری یا فیلت ستون به صفحه ستون ازامی وجود دارد؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد 13 اعضا عادی ارسال شده در 25 شهریور 1391 سلام یه سوال : استیفنری که در کف ستون یا روی بیس پلیت اجرا میشود (به صورت به علاوه) چه تاثری روی بیس پلیت دارد؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 25 شهریور 1391 بعضا پلیت یا پروفیلی در زیر صفحه ستون قرار می گیرد که در فونداسیون مدفون می گردد. این اجزا به Shear Key معروف است. کار این Shear Key ها گرفتن نیروهای برشی است. بعضا هم پلیتی روی صفحه ستون قرار می گیرد. کار این پلیت جلوگیری از اعوجاج صفحه ستون می باشد. به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 25 شهریور 1391 در تایید فرمایشات شما در صورت وجود نیروی کششی در پای ستون نیروی برشی پای ستون ارجح است که توسط پاشنه برشگیر حمل می شود که به آن کلید برشی می گویند البته کلید برشی یکی از نواع پاشنه گیر زیر کف ستون می باشد 1- باربری میل مهار 2- اصطکاکی سطحی 3- باربری دوغاب 4- کلید برشی به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد 13 اعضا عادی ارسال شده در 27 شهریور 1391 سلام بر دوستان یکی از مشکلات استیفنر پل ها موقع اجرای تیر فرعی هست. موقعی که میخوایم تیر فرعی را باجای خود ببریم این استیفنرها خیلی مشکل ساز میشن. بعضی مواقع مجبوریم استیفنر را ببریم. اکثر محاسب ها که صحبت میکنیم قبول میکنن که فقط استیفنر دو سر پل فقط اجرا شود. اما بعضی هاهم سخت پافشاری در اجرای آن میکنن. میخوام نظر شما دوستان هم بدونم ؟ سوال بعدی من هم در مورد استیفنر داخل ستون که بصورت نفوذی باید اجرا شود هست. میخوام بدونم استیفنر نفوذی چه نقشی در محاسبه داشته؟ و باید این کار بصورت 100% جواب دهد ؟؟؟ ممنون میشم از پاسخ شما به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 27 شهریور 1391 فواصل درج شده برای استیفنر پلها در نقشه های سازه، نشانگر حداکثر فاصله است. می توان این فاصله را کاهش داد و تعداد انها را افزایش. اگر نقشه شاپ با استفاده از نرم افزار تکلا انجام شود، یقینا این برخوردها در حین مدلسازی مشاهده می گردد و در همان زمان با جابجایی اندک استیفنرها مشکل حل می شود. مهندس جان من یک سوال دارم. اصلاح و حتی بریدن این استیفنرها در زمان نصب ممولا چقدر هزینه برای شما دارد؟ من به اطمینان می گویم که هزینه کاسته شده توسط یک مدلسازی خوب و ساخت بر اساس نقشه های شاپی که با دقت تهیه شده باشند، بمراتب از هزینه خرج شده برای تهیه چنین نقشه شاپی، بیشتر است. اما در مورد استیفنرهای داخل ستون که پشت اتصالات گیردار واقع می شود و ورق پیوستگی خوانده می شود، جزیی از اتصال گیردار است و بایستی با 100% نفوذ اجرا گردد. اما در برخی مواردی که از یک سمت ستون اتصال گیردار نداریم، در همان جهت می توان از جوش نفوذی آن صرف نظر کرد. اما به نظر من بهتر است که در اینچنین مواقعی نیز رعایت گردد. به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد 13 اعضا عادی ارسال شده در 29 شهریور 1391 ممنون مهندس جان یه موردی که در تکلا نمی توان در نظر گرفت و بیشتر در اجرا با آن برخورد داریم. آن هم اینه که: آن تیر زنبوری با یک زاویه چرخش داخل پل میره که نمی توان قبل ازاجرا در نظر گرفت. اما در پیچ و مهره این مشکل صفر میشه چون هم باد استیفنر میشه. سوال من اینه که : استیفنر نفوذی ستون * اگر نفوذی محاسبه نشه در نوع اتصالات تغییر پیدا خواهد کرد.(از نظر محاسبه) به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...