izadpanah 45 مدیرکل ارسال شده در 11 مرداد 1391 اگر در پروژه ای پلی اشتباه ساخته شود و این مشکل پس از نصب مشهود گردد، مثلا به جای IPE دوبل از IPE تک استفاده شده باشد، برای تقویت و اصلاح آن چه راه حلی وجود دارد؟ بطور مثال در همین مورد IPE تک آیا می توان یک IPE دیگر در زیر پل نصب شده اضافه کرد؟ یک حالت دیگر نیز قابل بررسی است و دوست دارم در مورد آن بحث شود: به هر دلیلی اشتباه حادث شده رویت نگردد و پس از بتن ریزی سقف این اشتباه ضعیف بون پل مشخص گردد، آنگاه راه چاره چیست؟ به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aramiss 28 مدیران تالار ارسال شده در 11 مرداد 1391 پیشنهادی که من دارم با تعبیه و جوش ورقهای تقویتی در دو طرف جان و بال پایینی این مشکل را برطرف می کنیم این کار باعث افزایش لنگر لختی تیر آهن شده (Ix-x ) و از مقاطعی در ورقهای تقویتی استفاده می کنیم که پروفیل تک را به مقدار لنگر لختی دوبل برساند البته باید این نکته را در نطر بگیریم که تعبیه ورقهای تقویتی قواعدی دارد و نمی توان هر مقطعی که در نظر داشتیم استفاده کنیم بر اساس آیین نامه اگر حضور ذهنم یاریم کنه اینکه سطح مقطع ورق تقویتی رویی نباید از 70 درصد سطح مقطع بال تیر بیشتر باشد جان نیز هنینطور در ضمن باید کمانش موضعی ورقهای تقویتی بر اساس آیین نامه کنترل گردد راه دیگری که به ذهنم می رسه اگر می توانستیم نمودار لنگر خمشی تیر را با توجه به تحلیلی که صورت گرفته برداشت می کردیم می توانستیم محل دقیق قرار گیری ورقهای تقویتی را تعیین کنیم ولی راه حل اول مناسبتر به نظر می رسد به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد 13 اعضا عادی ارسال شده در 17 مرداد 1391 به نظرمن با اجرای یک خرپای مناسب این مشکل (در زیر پل اجرا شده) حل شود به اشتراک گذاری این ارسال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...