رضا زاهدی

ستون باکس

ارسال های توصیه شده

رضا زاهدی    19

مدیران تالار

با عرض سلام و خسته نباشید

3 تا سوال داشتم

1.هنکام ایجاد ستون ها در بالای هر ترازی که section ها تغییر می کنه مقدار عدد 120 قید شده ، اگه این عدد رعایت شود طول پلت ها 4.3 یا مثلا 2.7 می افته ، آیا می شه این مفادیر روند کرد و به جای 4.3 از 4.5 استفاده کنیم؟

2.میزان طول در پوش چقدر می باشد ؟ فاصله مجاز از بالای استیفنر ؟

3.در زمان مدل سازی یک ستون باکس در زمانی که ورق چهارم و در پوش به طول 90 سانتی متر رو قرار می دهیم میزان طول ورق قبلی 2.3 متر در میاد ، می خواستم ببینم مشکلی نداره ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

طول 120 حداقل است و بر حسب ورق چینی بهینه می تواند زیاد شود.

فاصله بند جوش درپوش تا بالای استیفنر بسته به ابعاد ستون باکس حائز اهمیت می شود.اگر ستن باکس کوچک باشد، زیاد بودن این فاصله دسترسی را کاهش داده وامکان جوش وجود ندارد. معمولا این فاصله بین 300 تا 400 میلیمتر مناسب می باشد.

کلا درپوش، ورق چینی را از بین می برد و باعث افزایش پرت می شود. بهتر است ابتدا بدون در نظر گرفتن درپوش ورق چینی را انجام دهیم و سپس با استفاده از دستور split وجه چهارم را ایجاد نماییم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...