رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
aramiss

وصله ستونها

ارسال های توصیه شده

aramiss    28

مدیران تالار

در ساختمان های فولادی چندین طبقه به دلیل محدودیت طول تیر اهن ها و همینطور محدودیت در حمل ستونهای طویل از وصله ستونها برای دستیابی به ارتفاع مورد نظر اجتناب ناپذیر است

نکات مهم و کاربردر را در مورد وصله ستونها جمع آوری کردم که امیدوارم مورد توجه دوستان واقع گردد

1- عملیات وصله ستونها تا حد امکان از محل تغییر تیرها و ستونها به مقدار کافی دور باشد

2- برای ستونهایی که عمده نیروهای طراحی بار محوری فشاری است بهترین محل وصله در یک سوم میانی ستون و حدود 80 تا 90 سانتی از کف تمام شده طبقه است ستونهایی که علاوه بر نیروی محوری لنگر خمشی قابل ملاحظه ایی نیز دارند بهترین مکان برای وصله ستون محلی است که لنگر خمشی در آن مقدار حداقل خود را داشته باشد که اگر نمودار لنگر خمشی این ستون را ببینیم می توان این فاصله را پیدا کرد(که معمولا در نقاط عطف نمودار این مقدار صفر است)

3- معمولا ورقهای اتصال به ستون پایینی توسط جوش کارخانه و یا قبل از بر پا کردن ستون انجام می شود و اتصال ورق بالایی توسط پیچ یا جوش به صور ت درجا در محل نصب انجام می شود

 

 

 

4- در ویرایش قبلی آیین نامه محدودیت 1.20 سانتی متری به بال تیر کمتر بود اما با توجه به این محدودیت محل وصله ستونها محدود شده و امکان پرت ورق را بالا می برد (به این نکته توجه کنید دوستان ) در صورت استفاده از جوش نفوذی در کارخانه در محل وصله ستونها می توان تا 60 سانتی متر فاصله به بال تیر نزدیک شود برای طبقات با ارتفاع کمتر از 2.4 متر هم این فاصله تا 60 سانتی متر مجاز دانسته شده است لازم به توضیح است رعایت 120 سانتی متری کمی سختگیرانه به نظر می آید ئ باعث دور ریز ورق می شود

5- در ایین نامه موردی که الزام آور شده این است که باید وصله بگونه ایی انجلم شود که ایجاد عدم تقارن ننماید لذا تمام اجزای ستون باید در یک مقطع با هم وصله گردند برخی از جوشکاران و مهندسان ناظر ترجیح می دهند که تمام اجزای ستون را در یک مقطع وصله نکنند که به نحوی به خیال خود ا ز ایجاد یک مقطع ضیف به دلیل وصله و مشکلات اجرایی ان جلوگیری کنند که در این مسئله کاملا رد شده است

6- در جایی که مقاطع مرکب می خواهند به هم وصله شوند (منظور مقاطع که از چند نیم رخ تشکیل شده است و با قید به هم وصل شده است ) باید ابتدا آنها را با قید سراسری به ارتفاع حداقل بعد بزرگتر ستون به هم بئوزیم و سپس عمل وصله را انجام دهیم

7- برای وصل ستونها ی غیر هم سایز ( هم در عرض هم در ضخامت یا کلا در متفاوت در ابعاد ستون) الزام شده است که از وصله ناگهانی در یک مقطع اجتناب شود و ابتدا با شیب 1 به 6 ابعاد مقطع بزرگتر به مقطع کوچکتر تبدیل شود و سپس وصله انجام گرد محل شروع تبدیل هم باید حداقل 60 سانتی متر بالاتر از بال بالایی تیر باشد ( البته به نظر می رسد که در مورد ستونهای غیر هم سایز ایین نامه توصیه کرده است و حالت اجبار نداشته است )

این نکات دوستان شماا را در محل مناسب وصله ستونها یاری خواهد کرد

(مطلب بعدی در مورد فیلر هی پر کننده است )

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

lلازم است که توضیح تکمیلی زیر ارائه شود:

طبق نوشته آرامیس دو تا برداشت از عبارت وصله ستون داریم 1- اتصال پلیت به پلیت با جوش نفوذی کارخانه ای 2- اتصال ستون به ستون با جوش فیلت یا اتصال پیچ و مهره کارگاهی.

در مورد اتصال ستون به ستون در محل کارگاه، با توجه به سربالا بودن جوشکاری و ضعف جوشکاران ایرانی خصوصا در فیلد اسکلت فلزی، آیین نامه عدد حداق 120 سانتی متری را در نظر گرفته است. شاید این عدد سختگیرانه باشد و حتی در مواقعی پرت ورق را افزایش دهد، اما باعث اطمینان خاطر بیشتر خواهد بود و رعایت آن الزامیست.

اما در مورد اتصال پلیت به پلیت با جوش نفوذی حتی در ضخامتهای متفاوت، رعایت عدد 120 الزامی نیست. در چند نقشه من عدد 60 سانتی متری را دیدم و همانگونه که در بحثهای قبلی سایت مطرح شد، یک و نیم برابر عرض مقطع ستون نیز در برخی موارد توصیه می شود. به نظر من بهتر است خودمان همینجا این موضوع را استاندارد سازی کنیم. حداقل فاصله بین درز جوش پلیت به پلیت از بال بالا و پایینی تیر برابر با ماکزیمم 600 و 1.5 برابر عرض مقطع ستون.حال اگر ورق تقویتی هم داشته باشیم، این ورق جنبه تقویت در صورت عدم نفوذ کامل جوش خواهد داشت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

amir0    9

اعضا عادی

باتشکر از نظرات دوستان

به نظر بنده بهتر است مینیمم (600 و 1.5 برابر عرض مقطع ستون) در نظر گرفته شود تا از لحاظ ایین نامه ای هم مشکلی به وجود نیاید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

izadpanah    45

مدیرکل

مهندس جان شاید من مطلب رو به خوبی نتونسته باشم بنویسم.

حداقل فاصله درز جوش نفوذی تا محدوده اتصال گیردار = (Max(600mm,1.5H یا بعیارتی حداقل فاصله برابر با 600 یا 1.5H هر کدام که بزرگتر بود. مثلا برای مقطع 400 این عدد 1.5H برابر 600 است. پس برای مقاطع زیر 400 عدد 600 میلیمتر را در نظر بگیریم. اما برای مقاطع بزرگتر مثل 500، حداقل فاصله را برابر 750 میلیمتر در نظر بگیریم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...