نكات حائز اهميت در جزئيات سازه های بتنی

ارسال های توصیه شده

aramiss    28

مدیران تالار

1. حداقل طول وصله در تيرها، ستونها و دالها، 55 برابر قطر آرماتور رعايت گردد. در صورتي كه طول وصله كمتر

از اين مقدار باشد، محاسبات مربوطه در دفترچه محاسبات اضافه شود.

2. در ستونهاي قابهاي با شكل پذيري متوسط و زياد، توجه شود كه حداكثر نسبت آرماتور طولي در محل وصله

به 6% محدود گردد. لذا در صورتي كه نسبت آرماتور ستون بيش از 3% باشد، بايد آرماتورهاي مقطع، در طول

ستون در محلهاي متفاوت وصله شوند به نحوي كه در هر مقطع ستون، نسبت آرماتور از 6% فراتر نباشد.

10 در قابهاي با شكل پذيري متوسط و زياد، در محل -3 -2 -4-20 - 7 و 9 -2 -2-3 -20- 3. طبق بند هاي 9

اتصال ستون به شالوده، بايد آرماتور عرضي حداقل در طول 300 ميليمتر در شالوده ادامه يابد. همچنين در

1 حداكثر فاصله بين -4 -6 -12 - قسمت هاي خارج از ناحيه بحراني ستونها (محدوده مياني ستونها) طبق بند 9

محدود ميشود. d/ آرماتورهاي عرضي ستون به 2

4. در مورد آرماتور عرضي تيرها در قابهاي با شكل پذيري متوسط و زياد، حداقل طول "دو برابر ارتفاع تير"

براي آرماتورگذاري عرضي ويژه كنترل شود. همچنين حداكثر فاصله مجاز آرماتورهاي عرضي در اين ناحيه برابر

در نظر گرفته شود و فاصله اولين آرماتور عرضي از بر ستون بيش از 5 (d) يك چهارم ارتفاع موثر تير

سانتيمتر نباشد.

5. در مورد تيرهاي اصلي كه تيرهاي فرعي با بار قابل توجه به صورت تودلي به آنها متصل ميشوند، بايد آرماتور

پيچشي طولي و عرضي محاسبه شده توسط نرم افزار به طور مناسب با آرماتورهاي خمشي و برشي تيرهاي

اصلي تركيب شده و در نقشه ها درج شود. در مورد جزئيات طراحي و نحوه تركيب آرماتورها و چيدمان آنها در

1 -9 -12 -9 ،3 -8 -12 - 12 مبحث نهم لازم است. طبق بندهاي 9 -12- 7 تا 9 -12 - مقطع، توجه به بخشهاي 9

1 بايد آرماتور پيچشي طولي به طور يكنواخت دور تا دور مقطع توزيع شده و تركيب آرماتور -12-12- و 9

پيچشي (طولي و عرضي) با آرماتور خمشي و برشي انجام شود.

6. در مورد تغيير مقطع ستونهاي بتني كه در نما قرار ميگيرند، بايد كوچك شدن ستون فقط از سمت داخل

12 مبحث نهم، در صورتي كه ميزان عقب نشيني مقطع ستون از -11- ساختمان انجام شود. با توجه به بخش 9

يك سمت بيش از 75 ميليمتر باشد يا شيب ملايم تر از 1 به 6 براي ميلگرد طولي ستون تامين نشود بايد در

محل عقب نشيني آرماتور ستون پاييني با خم استاندارد مهار شود و براي ستون بالايي آرماتور انتظار در ستون پاييني پيش بيني شود. در مورد ستونهاي مياني نيز كه كوچك شدن م قطع از دو طرف انجام ميگيرد، در

صورتي كه شرايط فوق برقرار باشد، بايد آرماتوربندي با توجه به اين جزئيات رسم شود

7. براي تيرهاي با دهانه كوتاه در قابهاي شكل پذير متوسط و زياد، توجه شود كه طبق بند 9

مبحث نهم، حداكثر مقدار عمق موثر تير بايد به يك چهارم دهانه آزاد تير محدود شود. همچنين به علت

طول كوتاه اين دهانه ها، نيروي برشي حاصل از زلزله در اين دهانه ها نسبت به ديگر تيرها بيشتر بوده و

آرماتور برشي مورد نياز نسبت به ديگر تيرها بيشتر خواهد بود كه توجه طراح سازه به آن ضروري است.

-4-20- 2 و 9 -2-1-3-20- 8. در تيرهاي قاب هاي خمشي بتني با شكل پذيري متوسط و زياد، طبق بندهاي 9

2-2-1 بايد در بر ستون مقاومت لنگر خمشي مثبت حداقل به ميزان نصف مقاومت لنگر خمشي منفي تامين

شود. به اين منظور لازم است در بر ستونها مقدار آرماتور تحتاني (آرماتور فشاري) كمتر از نصف آرماتور فوقاني

(آرماتور كششي) نباشد-4-20- 2 و 9 -2-1-3-20- 9. در تيرهاي قاب هاي خمشي بتني با شكل پذيري متوسط و زياد، طبق بندهاي 9

3-2-1 بايد حداقل يك چهارم آرماتور موجود در مقاطع بر تكيه گاه ها، (هر انتها كه آ رماتور بيشتري دارد )

در سراسر طول تير ادامه داشته باشند.

11 مبحث نهم رعايت گردد. رابطه -11- 10 . در مقاطع تيرها، حداقل فواصل آزاد بين ميلگردها طبق بخش 9

تقريبي زير به عنوان راهنما پيشنهاد مي شودn = Integer[(b - 65)/(2d + 35)] b

عرض تير بر حسب ميليمتر : b

قطر ميلگرد طولي بر حسب ميليمتر : db

حداكثر تعداد ميلگرد با احتساب ميلگردهاي سراسري و تقويتي : n

 

. در مقاطع ستونها، حداقل فواصل آزاد بين ميلگردها طبق بخش 9

تقريبي زير به عنوان راهنما پيشنهاد مي شود:

n = Integer[(c - 55)/(2d + 40)] b

عرض ستون بر حسب ميليمتر : c

قطر ميلگرد طولي ستون بر حسب ميليمتر : db

c حداكثر تعداد ميلگرد در ضلع ستون به عرض : n

12 . در مورد تيرهايي كه عرض آنها بزرگتر از عرض ستون تكيه گاهي است، جزئيات كامل اتصال تير به ستون

با رسم نحوه عبور آرماتورهاي تير از ستون نشان داده شوند.

2 -1-1-4-20 - 2 و 9 -1-1-3-20- 13 . توجه شود كه براي قابهاي با شكل پذيري متوسط و زياد، طبق بندهاي 9

برون محوري هر عضو خمشي نسبت به ستوني كه با آن قاب تشكيل مي دهد، (فاصله محورهاي هندسي دو

عضو) نبايد بيشتر از يك چهارم عرض مقطع ستون باشد.

14 .با توجه به اينكه بايد آرماتور تيرها با قلاب ◦

90 در ستونهاي كناري سازه مهار شوند و با توجه به اينكه طول

قلاب استاندارد ◦

35 سانتيمتر خواهد بود كه در اين x 15 است، حداقل اندازه مجاز ستونها 35 φ 90 حدود

حالت حداكثر قطر مجاز براي آرماتور طولي تير برابر 18 ميليمتر است. به عنوان يك رابطه تقريبي، حداقل بعد

15 ميليمتر خواهد بود. φ + لازم براي ستون بر حسب قطر ميلگرد تير، برابر 70

3 در هر گام مارپيچ فاصله آزاد بين ميلگردها -4 -9-11- 15 . در صورت استفاده از آرماتور برشي مارپيچ، طبق بند 9

نبايد از 75 ميليمتر بيشتر باشد.

16 . در صورت استفاده از قاب خمشي بتني با شكل پذيري زياد، توجه شود كه كنترل آرماتور عرضي ستونها

2) توسط نرم افزار انجام نمي شود و اين محاسبات بايد به -3-2-4 -20 - در نواحي بحراني ( موضوع بند 9

صورت دستي در دفترچه محاسبات انجام و آرماتور لازم در نقشه ها درج گردد.

. در صورت استفاده از ديوار برشي، براي انتقال بار از ديافراگم سقف به ديوار برشي بايد آرماتور دوخت مورد

7-2 -7- 13 براي نيروهاي انتقالي ديافراگم كه از بخش 6 -12- نياز با عملكرد برش اصطكاكي طبق بخش 9

محاسبه مي شود طراحي گردد. اين نكته بايد در مورد ديوارهايي كه به علت قرار گرفتن در كنار بازشوهاي

سقف، اتصال كامل به ديافراگم ندارند به طور ويژه بررسي شود. توصيه مي شود اصولا از كاربرد ديوارهاي برشي

در كنار بازشوهاي سقف اجتناب گردد.

18 . در مورد دالهاي بتني (سقف و رمپ) كنترل حداقل ضخامتها طبق ضوابط فصل 14 مبحث نهم مقررات ملي

ساختمان در دفترچه محاسبات انجام گيرد. در غير اين صورت بايد كنترل تغيير شكل براي ضخامت مورد نظر،

طبق ضوابط اين فصل با انجام محاسبات تغيير شكل در حالت بهره برداري، انجام شود.

2 در سازه هاي بتني در صورتي كه طول يا عرض ساختمان از مقادير تعيين شده ( 35 متر -7-9 - 19 . طبق بند 9

الزامي است. درز αLΔT براي شرايط آب و هوايي تهران) تجاوز كند، اجراي درز انبساط به مقدار حداقل

انبساط بايد در شالوده نيز ادامه يابد. در ضمن با توجه به شرايط سازه بايد مقدار درز انبساط با حداقل عرض

. درز انقطاع نيز طبق بند-3 -1 -7-4 كنترل گردد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...